Добрый день!
Имеется производственное помещение с взрывоопасной зоной 1.
Это помещение отделено перегородкой от электрощитовой. Электрощитовая уже не является взрывоопасной
зоной. Возник вопрос как заводить кабели от электрощитовой в производственное помещение.
В ПУЭ написано двояко по этой теме:
7.3.85. Ввод кабелей и труб электропроводки в РУ, ТП и ПП из взрывоопасных зон класса В-I и из взрывоопасных зон с тяжелыми или сжиженными горючими газами классов В-Iа и В-Iб должен выполняться через наружные стены или через смежные стены помещений без взрывоопасных зон.
7.3.105. При переходе труб электропроводки из помещения со взрывоопасной зоной класса В-I или В-Iа в помещение с нормальной средой, или во взрывоопасную зону другого класса, с другой категорией или группой взрывоопасной смеси, или наружу труба с проводами в местах прохода через стену должна иметь разделительное уплотнение в специально для этого предназначенной коробке.
Т.е. получается что не обязательно заводить кабели через наружнее стены достаточно выполнить разделительно уплотнение?
Еще прошу совета как и какие ввода использовать? Трубы с песком выпонить довольно сложно. Возможно есть фирминные импортные вводы для одниночных кабелей и группы кабелей?
Еще вопрос по пункту 7.3.116:
В осветительных сетях в помещениях со взрывоопасной зоной класса В-I прокладка групповых линий запрещается. Разрешается прокладывать только ответвления от групповых линий.
Т.е. мне надо на каждую лампу свой кабель вести из электрощитовой?